请大家分析一下这例变压器故障
wwwdaxia
wwwdaxia Lv.2
2009年11月22日 17:44:46
来自于变压器
只看楼主

变压器在使用中,没有大的负荷,只有一些照明和电视机。突然灯慢慢地暗了下来。到变压器发现令克(跌落式熔断器)一相烧断。换了一根保险丝上去,把低压总开断开来,一往上推又烧断了。 现在我的分析是这样的:灯所使用的火线是故障相。可能是变压器一相内部绝缘出现损坏。 请问我这样分析对吗?还有什么可能性?如果真的是内部绝缘烧坏,需要怎么处理?大概需要多少费用呢? 请大家帮忙分析一下,谢谢。

变压器在使用中,没有大的负荷,只有一些照明和电视机。突然灯慢慢地暗了下来。到变压器发现令克(跌落式熔断器)一相烧断。换了一根保险丝上去,把低压总开断开来,一往上推又烧断了。
现在我的分析是这样的:灯所使用的火线是故障相。可能是变压器一相内部绝缘出现损坏。
请问我这样分析对吗?还有什么可能性?如果真的是内部绝缘烧坏,需要怎么处理?大概需要多少费用呢?
请大家帮忙分析一下,谢谢。
免费打赏
dv100
2009年11月23日 08:11:28
12楼
用高压摇表测三相的对地电阻,并可用电桥法测直流电阻是否平衡,如果不平衡率超过5%那肯定是烧掉了,找变压器厂家吧!
回复
tank-----no.1
2009年11月23日 19:44:07
13楼
灯是慢慢的,可以考虑是绝缘问题大些!
回复
wwwdaxia
2009年11月23日 19:45:39
14楼
问题应该差不多是绝缘上的吧11
回复
红苹果
2009年11月23日 20:14:36
15楼
:)
后面开关没合推上熔丝还断的话,只能考虑这相高或低压侧绝缘有问题了。。。
回复
wwwdaxia
2009年11月29日 22:36:27
16楼
已确认绕组绝缘问题。维修好了,谢谢大家