绝缘导体的热稳定性校验和低压断路器灵敏度校验
chenhuiba2002
2009年11月20日 12:35:19
来自于断路器
只看楼主

图纸审查中提出对于断路器的预期短路计算、灵敏度校验和绝缘导体的热稳定性校验该如何计算,请教...(该段导线为BV-4X150+1X95,计算电流为259A)

图纸审查中提出对于断路器的预期短路计算、灵敏度校验和绝缘导体的热稳定性校验该如何计算,请教...(该段导线为BV-4X150+1X95,计算电流为259A)
免费打赏
tank-----no.1
2009年11月21日 10:19:48
2楼
绝缘导体的热稳定性校验计算参考电气绝缘结构设计原理(中册)P173。这个审图的:o
回复
红苹果
2009年11月21日 14:52:30
3楼
:lol
难道给图审的看什么问题来了没?
自己大概计算一下,选择的断路器给定参数与设置参数是否能满足,然后把导线热稳定也计算下。
断路器主要就是开断电流问题,保护灵敏度要满足,导体热稳定以及实际温升就根据短路电流计算下吧。。
手册上都有。。:lol
回复
daming26
2009年11月21日 17:38:28
4楼


怎么计算啊 我也一头雾水

热稳定是不是和断路器何时开断有关呢? Q=I*I*R*t

断路器的预期短路计算???是什么意思呢 难道做电气设计的 还要去校验产品的质量?!
回复
红苹果
2009年11月21日 21:09:58
5楼
怎么计算啊?
导线的热稳定和保护它的前端断路器动作时间有关系。
Amin = I∞/C * sqrt(tj)
Amin 导线最小截面 I∞ 短路电流 tj 前端断路器动作时间(包括保护动作时间+断路器动作时间,如果值小于1s还得加上非周期分量的假想时间0.05s)
导线实际运行温升T=t1+(tn-t1)(Ij/In)^2
t1 环境温度 tn 长期运行允许温度 Ij 计算电流 In 所选择导线长期运行允许的电流

断路器预期短路计算,是让你自己计算短路电流、短路容量然后看你选择的断路器参数是否满足,不是校验产品质量,选择好一个型号,它有它的额定参数。你需要校验你选择的是否满足要求。
回复
daming26
2009年11月22日 01:55:39
6楼



好 谢了 呵呵
回复

相关推荐