请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?
请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?
2楼
风机盘管风压过高,与送风口之间的连接风管没有保温,都会使风机盘管送风口有凝结水滴落
回复
3楼
出风口结点凝结水是正常的,空气中的水蒸气遇冷都会这样!
回复
4楼
小心你的用户打你耳光!
回复
5楼
送风口结露是不好的现象,可适当调高冷水机组出水设定温度看能否解决(当然以保证冷量为前提);如果风机盘管采用低风量送风也有可能会引起送风口结露,此时应选择高风量送风。
如果以上两者均不能解决在满足冷量前提下的送风口结露问题,则只能更换风机盘管,换成“冷风比”较小的,即同样冷量条件下风量较大的(表冷器排数较少的)。
回复
6楼
我个人认为:
1、风管没有保温,须检查一下
2、设计问题,比较难处理。结露
回复
7楼
能否在风口内边加衬海绵等隔热材料,另出风口温度在开始时不要设置太低,逐步升高就行。
回复
8楼
请教版主,出风口温度如何设置?设置后采用风量或是水量调节?“逐步升高”是什么意思?工程上有无这样的自控实例?
回复
9楼
风盘不是都有温控开关吗?调节温度就可,不一定都是自动控制,手动不是控制吗?
回复
10楼
90%的风盘结露,最好的方法就是提高冰机出水温度,病房又不是停尸房,要那么低的温度干什么啊
回复
11楼
还是请教,风盘的温控是以出风口温度作为控制对象参数吗?如果是以风盘的风量作为控制手段,当出风口结露时,你打算增加还是减少风量?增加风量则违背温控开关的动作原理,减少风量也许结露更多。
回复