YJV电缆穿PVC管埋地敷设
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2005年06月30日 16:09:57
来自于防雷减灾
只看楼主

室外YJV电缆穿PVC管埋地敷设,有一疑问,YJV电缆工作温度可达90°,此时PVC管乍个扛得起?别笑.

室外YJV电缆穿PVC管埋地敷设,有一疑问,YJV电缆工作温度可达90°,此时PVC管乍个扛得起?
别笑.
免费打赏
goodcwy
2005年07月01日 17:18:26
2楼
用钢管吧
回复
xishanyi
2005年07月01日 17:43:29
3楼
天,谁告诉你电缆外面也是90度啊,有绝缘啊.何况现在PVC也厉害,现在流行穿PVC,以前是钢管
回复
jzh_nc
2005年07月01日 18:38:28
4楼
郁闷中,请师兄赐招!
回复
李兴龙机电科技
2005年07月01日 19:39:49
5楼
按90度选载流量,并非说工作一定是这么高的温度。道路灯电源线不就是这样么?
回复
李兴龙机电科技
2005年07月01日 19:40:18
6楼
只有横穿马路才穿钢管。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
binghuo
2005年07月02日 13:43:08
7楼
顺便问一下,进出建筑物的电缆也可以穿PVC管吗
看到别人都穿水煤气钢管
现在对钢管和PVC管的用途很是迷惑,不知它们在什么地方可以共用(除上面那位所说的情况外)。
另外,在建筑物内部,除了吊顶内外,PVC可不可以完全代替钢管
有线电视线路是不是只能用钢管
回复
binghuo
2005年07月05日 20:31:43
8楼
回复
caibingchen
2005年07月06日 22:09:57
9楼
进出建筑物一定要钢管,具体要求措施上讲得很清楚
回复
plainlife
2005年07月08日 13:38:50
10楼
回复
caibingchen
2005年07月08日 21:09:16
11楼
建筑物墙内、屋面内暗敷时均可以