应急照明设计指南
best5678
best5678 Lv.2
2009年11月20日 09:27:19
只看楼主

论文简介: 1、电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长时间的允许电流一般均按不小于或等于1.5倍选择,或注明由生产厂按电容器无功容量配套。解析:强规《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94,第5.4.2条 电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。已有明确规定。此问题主要常见于低压配电系统图。

论文简介:

1、电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长时间的允许电流一般均按不小于或等于1.5倍选择,或注明由生产厂按电容器无功容量配套。
解析:强规《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94,第5.4.2条 电容器装置的开关设备及导线等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。已有明确规定。此问题主要常见于低压配电系统图。
对于注明由生产厂按电容器无功容量配套的施工图,应提醒设计人员注意,若生产厂采用的规范与强规有矛盾时应按强规执行。



附件名:200911201258680438676.zip

文件大小:62K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wlsunway
2009年11月20日 10:15:54
2楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
pigl
2009年11月20日 15:54:31
3楼
检查哈。文不对题。内容是 施工图审查中常见的共性及疑难问题解析090128.doc
回复
choyxk
2009年11月20日 20:23:57
4楼
:handshake :handshake :handshake
回复
lhhong1
2009年11月21日 10:08:51
5楼
楼主啊!内容是 施工图审查中常见的共性及疑难问题解析?
回复
ma523069387
2009年12月02日 19:49:58
6楼
是什么解析
回复
yqq20023438
2010年06月13日 01:48:58
7楼
感谢楼主提供的好资料,顶了。
回复
yqq20023438
2010年06月13日 01:49:07
8楼
感谢楼主提供的好资料,顶了。
回复
cqdqliwei
2012年11月14日 10:37:32
9楼
不错,值得一看
回复