剪力墙结构,在地下室只有一处存在转换,框支柱的等级是否需要提高一级?
xiewei0110
xiewei0110 Lv.2
2009年11月19日 20:05:39
只看楼主

剪力墙结构,在地下室只有一处存在转换,框支柱的等级是否需要提高一级?原等级为3级

剪力墙结构,在地下室只有一处存在转换,框支柱的等级是否需要提高一级?
原等级为3级
免费打赏
z61875512
2009年11月19日 22:57:44
2楼
个人意见:框支梁、框支柱以及临近两跨范围内的框架抗震等级应按二级,其他可按三级。
回复
bestbear299
2009年11月20日 11:18:58
3楼
是楼上说的那个意思.楼板加厚区域也是那样的.不过没有规范支持.最后先和审图中心沟通,免得重做.
回复
kuangkid
2009年11月22日 23:15:55
4楼
转换层不在三层以上框支柱的抗震等级应该不用再提高一级啊!
就按规范就ok!
回复
vexyu
2009年11月24日 08:17:30
5楼
在地下室转换应该不用提高的,我个人认为
回复
hucshen
2009年12月04日 17:10:27
6楼
是楼上说的那个意思,,在地下室转换应该不用提高的,我也是个人认为:lol
回复
zyj383464172
2009年12月04日 20:54:55
7楼
要是想更安全,对自己负责,那就做按2级吧
回复
kingsix
2010年04月01日 11:57:27
8楼
我们这的审图基本是形式主义
回复
daqingluobo
2010年04月01日 15:01:19
9楼
只是局部转换,又在地下室,不用提高抗震等级,这种情况审图一般不会提
回复
fengguangyueji5
2010年04月02日 10:55:00
10楼
严重同意9#,没必要提供,局部那个是非主流:lol
回复

相关推荐