单芯电缆敷设为什么成品字形
yangbenyu74
2009年11月19日 16:24:13
只看楼主

在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)

在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)
免费打赏
红苹果
2009年11月19日 16:53:49
2楼
电缆通流时候会在周围形成环型的磁力线。
品字形类似等边三角形基本上可以抵消大部分,平行排列无法抵消。:handshake
回复
lingxuct
2009年11月19日 19:16:39
3楼
我们知道三相电流的总矢量和为0,那么,三相电流所产生的磁通的矢量和也应为0。
但一条导线电流产生的磁通对另一条导线的影响是与距离的大小有关,三芯电缆是把三条导线做在一起,尽量把导线间的距离做成相等,当用单芯电缆时,导线间的距离是在敷设时控制了,只有把它们放成品字形,才能使它们之间的距离相等。
回复
yangbenyu74
2009年11月25日 15:24:02
4楼
:loveliness: 谢谢各位的赐教,我知道什么原因了,十分感谢大家
回复
wytmltlyh
2009年11月27日 13:09:48
5楼
学到了不少,谢谢:handshake :handshake :handshake :victory:
回复
lesonlee
2009年11月27日 16:01:25
6楼
電氣被動元件中的電感有自感跟互感之分~
電感大小是由交鏈(cross link)磁通量決定的~
L=N*dh/di
L:電感量
h:交鏈磁通量
i:電流

任何情況下電纜的自感是存在的!
而互感會因為他處提供之交鏈磁通量的大小而定!
品字排列會將交鏈磁通量產生的互感量降至最低~
也就是說降低電纜的感抗值~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
hzhsj
2009年11月30日 15:40:52
7楼
品字形排列,空间相对位置对称,每根导线与其它导线之间的互感就相等,线路的阻抗也就相等。
回复