我知道这肯定不是一个好的选择但是到底违反不违反规范或者是操作规程之类的谢谢
我知道这肯定不是一个好的选择
但是到底违反不违反规范或者是操作规程之类的
谢谢
2楼
你确定立何种给水方式?
回复
3楼
能不能把生活给水的系统图传上。一般支管采用PPR ,主管采用钢塑复合管道的或者球墨铸铁管道。采用upvc给水管道一般很少采用的
回复
4楼
主要考虑防火及伸缩膨胀
回复
5楼
主管采用钢塑复合管道的或者球墨铸铁管道
回复
6楼
塑料管形变都比较厉害,需要做伸缩节补偿,但是我觉得还是有爆管漏水的危险
我觉得支管可用PPR,主管用钢塑吧
回复
7楼
不合适
回复
8楼
一般DN大于50MM和公共部分给水 都采用钢塑给水管
回复
9楼
到底违反不违反规范或者是操作规程
回复
10楼
不违反,但是做设计不能只考虑能做和不能做的问题,也要考虑到实际使用效果,把设计做到最合理最优化。
回复
11楼
建议你不要采用PPR做干管!变形比较严重。
根据:建设部推广应用和限制禁止使用技术
无规共聚聚丙烯管(PP-R)在高层住宅建筑中仅适用于横管。
回复