锅炉房水喷雾灭火系统计算书本设计要求保护锅炉房,根据规范采用水喷雾灭火系统。 设计依据《建筑给水排水设计手册第二版》 设计计算(一)保护区1锅炉房的保护面积为: A=72+72+32=176 m2锅炉房喷雾强度采用: q= 9L/min.m2;设计用水量: Q=176m2×9 L/min•m2 =1584 L/min按照保护物的实际情况,实际布置了76只ZSTWB型高速水雾喷头。
本设计要求保护锅炉房,根据规范采用水喷雾灭火系统。
设计依据
《建筑给水排水设计手册第二版》
设计计算
(一)保护区1
锅炉房的保护面积为: A=72+72+32=176 m2
锅炉房喷雾强度采用: q= 9L/min.m2;
设计用水量: Q=176m2×9 L/min•m2 =1584 L/min
按照保护物的实际情况,实际布置了76只ZSTWB型高速水雾喷头。
保护锅炉房的喷头实际流量:q=Q/n=1584 L/min/76=20.84 L/min
水雾喷头选用型号为ZSTWB16-120
每个喷头的流量: 30 L/min(0.35Mpa压力下)
实际用水量: QA=30×76=2280L/min
所以用一台DN150的ZSFM型雨淋阀.
(二)保护区2
锅炉房的保护面积为: A=72 +72=144m2
锅炉房喷雾强度采用: q= 9 L/min.m2;
设计用水量: Q=144m2×9 L/min•m2 =1296 L/min
按照保护物的实际情况,实际布置了56只ZSTWB型高速水雾喷头。
保护锅炉房的喷头实际流量:q=Q/n=1296 L/min/56=23.14L/min
水雾喷头选用型号为ZSTWB16-120
每个喷头的流量: 30 L/min(0.35Mpa压力下)
实际用水量: QA=56×30=1680L/min
所以用一台DN150的ZSFM型雨淋阀.
保护区3与保护区2设计过程原理一样,省去。