紧急求助:70的YJV能带150KW的负荷吗?
unbreakablebrian
2009年11月19日 11:58:04
只看楼主

70的YJV能带150KW的负荷吗?个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?谢谢各位了

70的YJV能带150KW的负荷吗?
个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。

线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?

谢谢各位了
免费打赏
unbreakablebrian
2009年11月22日 17:37:25
12楼
谢谢各位了
是商业街的商铺用电
电缆是4*70的,三级负荷
从上一级的分支箱进住户配电箱距离可能60米左右,是铠装YJV
回复
红苹果
2009年11月22日 19:57:00
13楼
150KW负荷,70的60米的话,线路压降没有问题,载流量可能不行吧?
如果150KW(已乘了需要系数)是计算负荷,建议选择95的,如果不是计算负荷70差不多。。
回复
红苹果
2009年11月22日 19:59:59
14楼
;P
看到回帖,我就想笑。。。
区管大人,请把眼镜扶正了啊
120KW的楼主问的是断路器,150KW的问的是电缆。。。哈哈哈
(纯属闹笑。。别往心里去。。)
:lol 好多人都这样,题目没看清楚就开始回答了,可见回贴人是多么急切想帮助别人。
回复
红苹果
2009年11月22日 20:14:43
15楼
;P
怎么发了两遍,晕。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-23 10:46 编辑 ]