70的YJV能带150KW的负荷吗?个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?谢谢各位了
70的YJV能带150KW的负荷吗?
个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。
线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?
谢谢各位了
2楼
纠正一下,线路负荷为120千瓦,不是120千万
回复
3楼
如果是给一个机械加工车间的动力供电,估计能对付
回复
4楼
几芯的?单芯还是三+ 一芯?明敷还是暗敷?YJV是不带恺状的啊。。
95或者120的,70是小了点。
120KW线路负荷选壳架250或大一级的断路器。:lol
回复
5楼
那要看你的用电负荷类型和电缆的长度
回复
6楼
95或者120的,70是小了点。
回复
7楼
得看负荷和开关的选择
70的 个人“感觉” 小了
回复
8楼
距离远近也有关系,跟负荷性质也有关系,跟环境温度也有关系的,如果是电机类,不超过200米120KW的负荷可以采用YJV-0.6/1.0 3*120+1*70。 70的肯定不行。
回复
9楼
提供的数据和条件不详细.150KW同时使用系数多少.电缆附设环境..距离等.
回复
10楼
120KW负荷,在30米距离内可以用70的交联电缆(YJV),大于30米的建议用95的,大于100米的建议用120的。
回复
11楼
和距离关系大吗?选择的依据是什么呢?我一般就看电缆的额定电流和电压,然后考虑功率因数,负载系数等
回复