紧急求助:70的YJV能带150KW的负荷吗?
unbreakablebrian
2009年11月19日 11:58:04
只看楼主

70的YJV能带150KW的负荷吗?个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?谢谢各位了

70的YJV能带150KW的负荷吗?
个人觉得线径偏小,选择120的比较合适。

线路是120千万的负荷,断路器要选择多大的?

谢谢各位了
免费打赏
unbreakablebrian
2009年11月19日 11:59:35
2楼
纠正一下,线路负荷为120千瓦,不是120千万

wxs_1727403984653:老哥,商业的电缆负荷 及电缆截面选择 到底是怎么计算的?

回复
gdx8785
2009年11月19日 12:28:57
3楼
如果是给一个机械加工车间的动力供电,估计能对付
回复
红苹果
2009年11月19日 13:07:44
4楼
几芯的?单芯还是三+ 一芯?明敷还是暗敷?YJV是不带恺状的啊。。
95或者120的,70是小了点。

120KW线路负荷选壳架250或大一级的断路器。:lol
回复
lvhang8
2009年11月19日 13:08:15
5楼
那要看你的用电负荷类型和电缆的长度
回复
oppomp32008
2009年11月21日 18:29:36
6楼
95或者120的,70是小了点。
回复
daming26
2009年11月21日 20:51:46
7楼
得看负荷和开关的选择

70的 个人“感觉” 小了
回复
dv100
2009年11月21日 21:40:15
8楼
距离远近也有关系,跟负荷性质也有关系,跟环境温度也有关系的,如果是电机类,不超过200米120KW的负荷可以采用YJV-0.6/1.0 3*120+1*70。 70的肯定不行。
回复
ljs1399
2009年11月22日 03:52:04
9楼
提供的数据和条件不详细.150KW同时使用系数多少.电缆附设环境..距离等.
回复
lingxuct
2009年11月22日 14:57:00
10楼
120KW负荷,在30米距离内可以用70的交联电缆(YJV),大于30米的建议用95的,大于100米的建议用120的。
回复
lya1109
2009年11月22日 15:16:07
11楼
和距离关系大吗?选择的依据是什么呢?我一般就看电缆的额定电流和电压,然后考虑功率因数,负载系数等