工程简介; 小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。下面三层采用c35混凝土,上面为c30。 问题,在4层楼面出现多处裂缝。具体位置是梁与现浇楼板的接合处以及接合处下方2-8cm处。裂缝方向是沿梁的轴线方向。宽度1mm以上,深度还没有精确的测量过,估计在5cm以上。在这一层上50%的梁板接合处出现这样的问题。在混凝土颜色不一样的地方裂缝出现的更加集中。 经检测,混凝土的强度符合要求。混凝土为商品混凝土。
工程简介;
小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。各位高手帮个忙,帮小弟分析一下原因以及解决的方法。
2楼
施工的问题吧?或者是建筑材料的问题,很复杂的,有可能是在此处留施工缝了,混凝土加早强剂了。
回复
3楼
混凝土是商品混凝土,配合比是厂家定的。
施工逢是没有的。
当时温度是32度,养护工作还是到位的,楼面上盖旧地毯,并一直保持湿润状态。
回复
4楼
我认为应该是建筑材料的问题,属于混凝土质量,如:水泥安定性或该盘混凝土外加剂添加的有问题等。只是直观感觉,请参考。
回复
5楼
我认为有以下原因
1,砼初凝前后是否有大的外界冲击力,
2,梁板交接处保护层太小造成,或温度应力造成
回复
6楼
我认为是温差应力或者是施工问题
回复
7楼
当时气温是32度,砼是商品砼,砼运到浇筑地点其温度己超过32度,这样的高温砼入模后很快就会水化凝固.而浇筑梁板砼时,一般都是按先梁后板的顺序,梁浇筑完再浇板时,由于砼及环境气温的高温作用,梁砼己初凝,板砼的浇筑和振捣必然引起梁板交界面处砼的胶结结晶体破坏,造成界面处梁砼疏松.又板砼硬化时发生收缩(商品收缩率很大),从而引起板梁交界处水平裂缝.
有关技术资料要求砼浇筑时环境温度不应超过30度,高温季节应尽量在夜间气温低时进行砼施工.
回复
8楼
除上述原因外,个人认为应该是拆模稍早的问题。拆模时间早、上荷早极易形成你所说的不知所以产生裂缝。
我们这发生过不少这类情况。具体情况不太清楚,只作参考。
回复
9楼
我想知道裂缝的分布是怎么样的?梁端和跨中哪里裂缝密集哪里稀疏?宽度又分别是怎么样的?我对这个问题很感兴趣。
回复
10楼
楼上的,裂缝沿梁轴线方向,集中在梁与板的接合处,宽度为1mm左右,跨中部分居多,端部基本没有,今天去楼上浇水试了一下,发现水从裂缝处涔出,可以断定裂缝是贯通的。裂缝不仅在250*600的框架梁上有,连150*300的次梁上也有,而且也是贯通的。
拆模我上面已经描述过了,在混凝土强度达到100%以后再拆的(拆模试块压出来的结果),按照规定因为没有超过8m的大跨度,只要75%就可以了。
至于7楼所说的有点道理,那天浇混凝土的时候刚刚不在,具体施工没有看到。
但是以后已经浇好的几层也是同一时间施工的,而且温度更高,养护措施相同,但是没有出现这样的问题。
谢谢大家的关心,小弟这边先谢过,希望大家再多多发表自己的看法。
回复
11楼
谈谈我的看法:
1、lidy1971这位仁兄的说法我比较赞同,现在的混凝土搅拌站提供的混凝土质量就一个字“悬”
我有个校友是学混凝土的他现在上海一家混凝土外加剂公司就职可以说是商品混凝土这方面的
业内人士了,他说搅拌站为了降低产品价格加大粉煤灰用量、采用小厂生产的水泥(有两种
一种是合格的只是细度模数很小,另外一种也就是安定性检测不合格的不合格品)、价格便宜
的外加剂等都是搅拌站惯用的“伎俩”。通过上述“技术手段”生产出的混凝土具有什么样的
性质我想只要是科班出身的都知道!
2、混凝土浇铸后三天内是否有过较大的外力冲击?如混凝土浇铸后第二天就用塔吊运送模板、钢
筋等较重的东西,最主要是塔吊驾驶员开的过猛在较重的东西直接“惯”在楼面上
3、xzg-888这位仁兄的观点我不认为。现实中浇铸混凝土时的温度超过32度甚至40度的多了去了,
关键是出现这样贯通的裂缝是很少见的。
4、板上部构造钢筋布置的是否合理?
回复