大家好,人防的防毒通道一定要设气密测压管吗? 最近做一个地下车库兼人防工程,图纸审核意见要求防毒通道应设置气密测压管。由于人防规范没有要求,所以我以前从没有做过,请教一下各位高手,具体应该如何做?
大家好,人防的防毒通道一定要设气密测压管吗?
最近做一个地下车库兼人防工程,图纸审核意见要求防毒通道应设置气密测压管。由于人防规范没有要求,所以我以前从没有做过,请教一下各位高手,具体应该如何做?
2楼
一定要设,各类防毒通道各密闭隔墙上均应设气密测量管。
下面有提到人防的强条你可以参考下
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146093&boardID=358
回复
3楼
气密测量管,内径50mm,并且两端应有密闭措施
即选用DN50带密闭肋钢管 平时预埋墙体中
战时两侧加转DN50闸阀
回复
4楼
具体是在哪个部位加呢??高度有什么要求?
回复
5楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146093&boardID=358
多看规范
回复
6楼
气密测量管的施工工艺
防空地下室通风设备按照07FK02第60页,气密测量管用DN50热镀锌钢管,中间焊200*200的密闭肋,但是没写明镀锌钢管焊接后是否要处理,如何处理,或者说所谓的镀锌钢管是无缝钢管焊接后再去热镀锌?
有没有人知道?
回复
7楼
可以利用电气专业预留套管,5.2.19条规定
回复
8楼
这玩艺一定要的,否则挂了都不知道是咋挂的.
回复
9楼
这个管子是干嘛用的,施工的说是穿电线的,我觉得不太对。能给解释一下吗。
回复
10楼
一边是有毒的,一边是没毒的(也就是人待的地方)。要是不密闭的话,漏点毒气过来,大家不都挂了。
回复