1~2次/H和10~15次
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2005年06月29日 17:10:32
只看楼主

最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?

最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?
免费打赏
hxp9898
2005年08月20日 10:55:42
12楼
我个人人为1~2次/H是指补充漏风的所需增加的新风量,10~15是指要求风机的处理能力,就是指使室内空气循环10~15/H.
回复
madmantis
2005年08月26日 16:52:56
13楼
1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是新风量与排风量的差值.
总的换气次数,三十万既不小于12次,十万级不小于15次,万级不小于25次,其他依次往上还要更高,可查规范.
回复
cyguo0622
2005年08月28日 11:39:33
14楼
AGREE
回复

相关推荐