1~2次/H和10~15次
hxp9898
hxp9898 Lv.2
2005年06月29日 17:10:32
只看楼主

最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?

最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?
免费打赏
xyzjm12
2005年06月29日 20:28:40
2楼
这是100K级的无尘室吗?
回复
crj1314520
2005年06月30日 02:05:20
3楼
不一样的概念。。
回复
deathgod007
2005年06月30日 09:21:17
4楼


我看和普通空调没两样了:)
回复
wjzhang_031
2005年06月30日 21:49:05
5楼
10~15次? 那有50帕了
回复
zht2004
2005年06月30日 23:09:18
6楼
“按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H。。。。”

楼主查的那本规范??条文子目??

回复
superq
2005年07月01日 16:37:36
7楼
概念搞混了,1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是送回风量的差值,总的换气次数,三十万既不小于12次,十万级不小于15次,万级不小于25次,其他依次往上还要更高,可查规范
回复
crj1314520
2005年07月02日 03:15:13
8楼
楼上说的不错,,,只要隔间做的还能密封,门窗没有坏,1~2次是就够维 持正压的了吧。。
回复
deathgod007
2005年07月02日 16:13:24
9楼

哦 .....是这样啊
回复
wjzhang_031
2005年07月03日 15:29:02
10楼


对,搂住所说的是两个概念。
回复
lylliu123
2005年07月25日 15:58:00
11楼
“1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是送回风量的差值”这话中的最后一句“也就是送回风量的差值”错了,应该是“新风量与排风量的差值”。
回复