最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?
最近我手头有个案子,翻《空调设计手册》,维持5Pa新风与换气的关系为 1~2次/H,但按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H,这两种换气有啥不一样?
2楼
这是100K级的无尘室吗?
回复
3楼
不一样的概念。。
回复
4楼
我看和普通空调没两样了:)
回复
5楼
10~15次? 那有50帕了
回复
6楼
“按洁净标准查,则最少换气次数为10~1次/H。。。。”
楼主查的那本规范??条文子目??
回复
7楼
概念搞混了,1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是送回风量的差值,总的换气次数,三十万既不小于12次,十万级不小于15次,万级不小于25次,其他依次往上还要更高,可查规范
回复
8楼
楼上说的不错,,,只要隔间做的还能密封,门窗没有坏,1~2次是就够维 持正压的了吧。。
回复
9楼
哦 .....是这样啊
回复
10楼
对,搂住所说的是两个概念。
回复
11楼
“1~2次/h是指维持正压,门窗泄漏所需风量,也就是送回风量的差值”这话中的最后一句“也就是送回风量的差值”错了,应该是“新风量与排风量的差值”。
回复