8度(0.20)区9层框剪住宅,一层地下室 TAT里看 各参数都过了 就是剪力墙施工缝超限 什么情况?!
8度(0.20)区9层框剪住宅,一层地下室 TAT里看 各参数都过了 就是剪力墙施工缝超限 什么情况?!
12楼
没人回复你怎么调整 你谢鬼啊????????????????????????????????????????????????????????????????
回复
13楼
学习了,顶N下
回复
14楼
现在刚好在做一个8度区的工程,也越到这种情况,只是调竖向钢筋率就可以了吗?
回复
15楼
如果还没有开始画图,可以剪短墙肢或加厚截面
回复
16楼
在施工缝处附加短筋那就只能在施工图中增加了,软件不能直接生成短筋吧。还有这里增加的数量是不是也只能用手算了?
回复
17楼
有没有具体的算法啊!!
回复
18楼
可以啊 高规里面写的很清楚 把PKPM里面的的计算结果 带入 求配给就可以了
回复
19楼
我想知道 附加短筋程序具体怎么实现
回复
20楼
谁有施工缝附加钢筋的节点啊,发一个大家看看
回复
21楼
一级抗震墙,施工缝验算超限,不需要加大整体墙的竖向钢筋,只需说明在施工缝处附加短筋就可以了,具体附加多少就要计算了,这是审图的告诉我的。
回复