8度(0.20)区9层框剪住宅,一层地下室 TAT里看 各参数都过了 就是剪力墙施工缝超限 什么情况?!
8度(0.20)区9层框剪住宅,一层地下室 TAT里看 各参数都过了 就是剪力墙施工缝超限 什么情况?!
2楼
我也遇到同样的问题 ,一级抗震墙 ,施工缝验算超限,只能加大竖向钢筋了!?
回复
3楼
一级抗震墙,施工缝验算超限,不需要加大整体墙的竖向钢筋,只需说明在施工缝处附加短筋就可以了,具体附加多少就要计算了,这是审图的告诉我的。
回复
4楼
只须在施工缝处附加短筋就可以了~~
回复
5楼
多谢了!:lol 不再为此事去调模型了!
回复
6楼
请问这个问题在PKPM中怎样才能解决?求高手不吝赐教
回复
7楼
ddddddddd
回复
8楼
的发生的发生的上的发生地方阿斯顿发
回复
9楼
学习了,为了调施工缝,改了N次模型,早知道可以这样就不调了额
回复
10楼
把SATWE“超配筋信息”中“施工缝验算超限”的竖向钢筋截面积(Ast)加大复核直到满足规范要求为止(见新高规7.2.12)。增加的竖向钢筋截面积作为短钢筋插人施工缝处墙体,短钢筋要满足在施工缝上下两侧墙体中的锚固要求。