厅里用电跳闸,为何厨卫的电路也都跳...请教!!!
sunnyzen
sunnyzen Lv.2
2009年11月18日 11:23:57
只看楼主

:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?

:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。
看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?
疑惑1. 是否电暧器坏了引起的?
2. 或是电插排质量不行?
3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢?
4. 为什么会引起进户电表总闸也跳?
不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢!

[ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18 14:13 编辑 ]
免费打赏
quchen119
2009年11月22日 11:32:33
32楼
我靠,自己还要学的东西太多了,还没楼主懂得多,哎~
:Q
回复
红苹果
2009年11月22日 12:33:52
33楼
他给的这个图不一定合适,如果N线都是单独走的话,解释不了没有用电的厕所为什么会跳闸。。
厕所没有用电负荷,如果N线如他这样布,那厅卧插座回路短路,只能是厅卧插座回路跳还有总漏保跳,而厨房、卫生间不会跳。
回复
红苹果
2009年11月22日 12:38:29
34楼
这具体情况还得根据设计的图纸来看和施工方面如何施工的来看了,跟他们要图吧。。
回复
vlych
2009年11月22日 14:49:10
35楼
不明白厨房插座和卫生间插座的开关也会跳闸.
楼主不会是开玩笑的吧
回复
dv100
2009年11月22日 15:47:27
36楼
当时的电流不小,要不不会不带漏电的开关也跳掉,肯定当时有短路的现象。
怀疑施工时候布线肯定有问题。。。。
我赞同这个观点,另漏保后面共用一个N线确实也有点问题,按常理说应该厨房、卫生插座回路每一路用一个漏电开关。
回复
红苹果
2009年11月23日 11:11:25
37楼
:lol
至于是否允许厨房、卫生间、厅卧插座共用一回漏电保护器,这个不管他。。
施耐德产品样本选型中,有这样的标注,厨房、卫生间、客厅插座共用一个漏保,但漏保后的插座开关都是单回路敷,N线是不应该共的,施工队的做法估计是把N线全连到一起返回漏保了(插座图上看可能都是1P的),这是不允许的!
这样一来的话,厅卧发生短路,漏保后面的总N线与各段插座开关的L线肯定都有分流的短路电流的。所以都跳。
回复
timeast
2009年11月23日 16:21:57
38楼
设计应该是规范的,画图只能是这样表示了。但是如果施工时只有一根N线而不是三个回路三根N线配出去的话那就不对了!除非增大N线的截面积。
回复
hero_2008
2009年11月23日 17:16:10
39楼
还是没有充分的理由来解释不相关的两个空开跳闸的原因
回复
willson421
2009年11月23日 20:51:08
40楼
我做了很多年家装,你家出现这样的问题应该是电工师傅不分回路,插座、开关就近接线,乱搭乱接,跟我做的工人很多刚开始都是这样做的,只是跟我之后给我纠正过来了。
回复
红苹果
2009年11月23日 21:11:32
41楼
把后面几个N线都串成一回,画好你看下图,后面几个插座会跳不?
;P
回复