:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?
:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。
看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事?
疑惑1. 是否电暧器坏了引起的?
2. 或是电插排质量不行?
3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢?
4. 为什么会引起进户电表总闸也跳?
不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢!
[
本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18 14:13 编辑 ]
22楼
有这样的设计,一个漏电开关带了3个插座回路回路(厅卧;卫生间'厨房)。如果每个插座回路都带漏保的话,就不会出现这样的情况了,只有是这样的,否则解释不了卫生间'厨房回路的跳闸现象.
回复
23楼
楼主很搞笑,一窍不通,貌似比我清楚多了.
回复
24楼
我靠。。。
我说他布线肯定有问题!!
这施工队真TM会省钱啊。。。。这完全可以告他!!要求赔偿!!
回复
25楼
不明白厨房插座和卫生间插座的开关也会跳闸.
楼主不会是开玩笑的吧
回复
26楼
我拿了这位大侠画的电路图问物业的电工师傅,他说我们整个小区的每个单元的电路都是这样设计的,说这样是规范的. 我想请问土木的大侠们,这样真的规范吗? 如果不规范我有什么可以更正的办法?
[
本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-20 19:51 编辑 ]
回复
27楼
:lol 通过这两天的突击学习,懂了一丁点点了,见笑啦.
回复
28楼
你可以找当地相关部门反映,要求对此事进行解释下。
这建筑电气有没有进行设计?如果设计了,要求给图纸,拿了图纸告他们!不给图纸你就找有关部门反映。
这房子是如何通过验收的?没人翻开户内开关盒看看?
我们去验收时都要翻开关盒、到处测测看看的呢。。这种情况应该不允许发生吧。。
回复
29楼
这是没出问题的,出了问题谁负责啊
设计方?施工方?还是万科?
回复
30楼
见过施耐德一个样本中设计类型里,一个漏保可以带厨房、卫生间等其他插座回路,但他后面开关是过两根N线的而不是所有回路共一根N线啊。
回复
31楼
不错!分析很好! 学习!
回复