互感器选型的话,是不是应该根据选断路器的大小来定,比如低压配电柜的出现回路断路器选的是160A,那么互感器就要选200/5的?
互感器选型的话,是不是应该根据选断路器的大小来定,比如低压配电柜的出现回路断路器选的是160A,那么互感器就要选200/5的?
2楼
不是,应该是根据回路所带负荷的计算电流来选取,并且计算电流应该落在互感器的一次电流的70%左右为宜,民规里有具体规定。
上大学时曾经做过试验,各种表计的指针落在显示表的三分之二处时误差最小。
回复
3楼
不是,应该是根据回路所带负荷的计算电流来选取,并且计算电流应该落在互感器的一次电流的70%左右为宜,民规里有具体规定。
非常赞同