通风系统中防火阀的设置问题
hymlsswwj@co163
2005年06月29日 12:34:21
来自于通风排烟
只看楼主

通风系统中防火阀有70和280之分,在排烟时用280的,送风系统用70的?但是送风超过70就关闭的话,车库内负压力过大会造成排烟困难。但若是送风用280的话,烟气超过100继续送风不是助长着火的气焰吗?请问大家对通风系统中的平时和着火时的送排风的防火阀是如何设置的??

通风系统中防火阀有70和280之分,在排烟时用280的,送风系统用70的?
但是送风超过70就关闭的话,车库内负压力过大会造成排烟困难。
但若是送风用280的话,烟气超过100继续送风不是助长着火的气焰吗?
请问大家对通风系统中的平时和着火时的送排风的防火阀是如何设置的??
zys0000
2005年06月29日 12:52:18
2楼
通风空调系统中设防火阀70℃(常开)
排烟系统中设排烟防火阀280℃(常开)、排烟阀280℃(常闭)
防烟系统中设防烟防火阀70℃(常开)、加压送风口70℃(常闭)
回复
zhangys1128
2005年06月29日 13:10:42
3楼
  一般的通风管道设置防火阀为70℃,而防排烟管道设置防火阀为280℃。平时,只有送风管道送风;而着火时,防排烟风机开启,送风风机停用。在进行机械防排烟设计时,一般都会考虑自然进风或机械送风或加压送风等方式来减小室内负压。不会出现你所说的因负压过大造成排烟困难。
回复
dongmei
2005年06月29日 14:05:18
4楼
通风、空调系统中的送、排风一般设70℃

排烟系统中送风(补风)用70℃ 排烟用280℃

排烟系统中,送风(补风)防火阀可放机房内侧,要送风防火阀关闭的话,就要送风(比如从室外抽取的空气)温度超过70℃,这一般不会达到的。
回复
rwa
2008年05月12日 16:31:05
5楼


如何去区分排烟和防烟系统中,我们一般作的不都是排烟系统吗
回复

相关推荐