设计一个15KW稳压电源的配电箱,给30台设备供电。问题:拟在稳压电源输出侧配置一个“延时闭合总开关”合理吗?这个总开关应该怎么选配更合理?请推荐一下具体型号参数(延时30秒左右可选)。 不用可以吗?
设计一个15KW稳压电源的配电箱,给30台设备供电。
问题:
拟在稳压电源输出侧配置一个“延时闭合总开关”合理吗?这个总开关应该怎么选配更合理?请推荐一下具体型号参数(延时30秒左右可选)。 不用可以吗?
2楼
加个时间继电器可以吗?等待高手来:lol
回复
3楼
在总开后加接触器,接触器由延时继电器控制
回复
4楼
猜测您的目的是要等电压稳定到一定程度上再供电!
上面哥们说的加“通电延时闭合+接触器”是个办法,
还有就是出口供电断路器上加“失压线圈”,要瞬动的那种;或电压继电器;
如果还不放心,就加个组合“通电延时闭合+接触器”+”电压继电器“
回复
5楼
楼上的说得好,高手啊,希望知道的同志多提一些解决方法,学习中。
回复
6楼
别这么说,人家会骄傲的!!!:lol
回复
7楼
查了一下交流稳压电源使用说明:
开启稳压电源要注意:
● 严禁先开启负载,后开启稳压电源!
● 最好不要同时开启所有的负载。
看来,只加装延时还不够,还得考虑分开开启设备。
但是,总觉得,能这么复杂吗?
回复
8楼
如果配电加装延时开关,还要加装顺序启动器,配置交流稳压电源的配电装置就真的不简单了。
回复
9楼
对,得综合这些问题哦。。突然失压掉点,恢复后直接送电可能有影响。:victory:
回复
10楼
在稳压电源总开关处加一接触器,如果用现成的时间继电器控制,是不是可以防止失压后带来的危险?
回复
11楼
如果配电加装延时开关,还要加装顺序启动器,配置交流稳压电源的配电装置就真的不简单了。
回复