便携式小配电箱接线的一个小问题
gaosiren
gaosiren Lv.3
2009年11月17日 21:32:00
只看楼主

我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?

我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
免费打赏
yujunzhilian
2009年11月17日 22:11:46
2楼
可以起到保护人的作用啊。
你想想要是直接N不接箱子,要是哪个相线破皮后碰壳子了,开关是不会跳闸的,人要是不小心碰上去就会电到吧?要是N线接壳后,再出现这种情况,开关会保护跳闸吧。
回复
yujunzhilian
2009年11月17日 22:12:26
3楼
可以起到保护人的作用啊。
你想想要是直接N不接箱子,要是哪个相线破皮后碰壳子了,开关是不会跳闸的,人要是不小心碰上去就会电到吧?要是N线接壳后,再出现这种情况,开关会保护跳闸吧。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月18日 08:40:56
4楼
三相四线制供电线路零线断开时会发生中性点漂移。如果将零线接到外壳遇到配电箱地线断路,将有可能使配电箱外壳带电。:lol
回复
hero_2008
2009年11月18日 10:37:32
5楼
这样的接线不安全,采用保护接零的话是在整个统一的系统中才能使用。
如果在不是保护接零的配电系统中使用的话,根本是用不了。
在断零线的时候还会有漏电的隐患。
这种便携式配电箱采取保护接零,此法不可取!
回复
红苹果
2009年11月18日 12:54:04
6楼
说的对。。
设计者只考虑箱体接零保护,怕箱体触及相线而电人。
但前提需要保证N线一定得是零电位。
回复
gaosiren
2009年11月18日 13:09:24
7楼
请LS哪位详细介绍下呀
这种临时接电的小配电箱应该如何接线啊 LS几位说N线接外壳不安全 可是看2楼提到的N线不接外壳也不安全啊
听5楼的意思还要根据上一级配电的情况来决定啊?
那究竟该怎么接呢?
回复
hero_2008
2009年11月18日 13:19:59
8楼
零线不用接外壳,便携式配电箱的上级严格采用带漏电保护功能的开关控制。:victory:
回复
红苹果
2009年11月18日 14:59:51
9楼
:lol
绝对同意楼上的做法。。。
便携式要带漏电。。
回复
qiqi19801209
2009年11月18日 15:45:56
10楼
楼主还是闹清楚上级到底是TNC还是什么系统吧!!!

这玩意不明不白的用着很麻烦啊!!!:lol !!!!

除非您用的时候箱子和人都放一个导体上(等电位),或人站在绝缘地胶上(与地绝缘,无法产生对地电流)
回复
gaosiren
2009年11月18日 20:47:45
11楼
回8楼 您说的非常好 使用漏电保护开关确实是个好办法
但是临时接电不能保证接电处有漏电开关啊 有时就是从空开下桩头接线
这时应该如何接线呢?
当然,便携式小配电箱是有漏电开关的 但是接电处没有漏电开关啊
为了保护从空开下桩头到便携式小配电箱的这段电缆 N线接地还是有必要的吧?
我的意思就是说如果接电处没有漏电开关,就是直接从空开下桩头接,N线需不需要接外壳?
回复