说明:是与 蓄冷水系统有关问题探讨(投票) 配套使用的图片!
说明:
是与 蓄冷水系统有关问题探讨(投票) 配套使用的图片!
2楼
蓄冷水池为开式水池,而空调冷水系统一般均采用闭式系统,两者如何相联是蓄冷水系统必须解决的问题。上图给出一种具有蓄冷水池的管道系统联接图。该系统设有四个电动蝶阀(V1~V4)用于启闭某管段,一个电动调节阀V5,一个阀前压力调节阀V6。系统共设三台水泵,水泵P1为冷冻机供冷用水泵;水泵P2为蓄冷用水泵,该泵流量不要大于P1,以增大进出水温差,有利蓄冷;水泵P3为取冷用水泵。
上图中的系统可以有四种运行模式,即蓄冷工况、冷冻机供冷工况、蓄冷水池供冷工况以及冷冻机与蓄冷水池同时供冷工况,当采用哪种运行模式时,必须依靠V6保证阀前压力为膨胀水箱维持的系统静水压力?
回复
3楼
问题这么尝时间 了,没人会?
回复
4楼
畜冷水池供冷工况以及同时供冷工况应该都需要依靠V6把
回复
5楼
建议找一下,上海国际会议中心的冰蓄冰案例看一下,那是可以六种模式运行的.
回复