低压电缆敷设长度608米,楼内负荷要求为130KW,请大家讨论选择?1:可行,甲方有钱!2:不可行,高压供电,设置变电所!我现在选择了1,因为甲方好有钱!!
低压电缆敷设长度608米,楼内负荷要求为130KW,请大家讨论选择?
1:可行,甲方有钱!
2:不可行,高压供电,设置变电所!
我现在选择了1,因为甲方好有钱!!
2楼
可是要注意压降的问题哦,另外可能低压配电的供电距离和负荷有规定,低压380v供电最好不要超过500米吧!具体规定查后告诉你!
回复
3楼
不错,在农网改造资料提及,并建议小容量多配变的形式。
另外,总造价高,设计费才高啊!
回复
4楼
高压电源如果好解决,当然是就地设变压器更好。
不过好像方案二的费用更高吧。
回复
5楼
恩 我顶 大家继续来讨论啊!可能都会遇见的情况!!!加深认识!! 今天看技术措施上说,计算容量500KW上,距离超过250米的需要设置配变电所,那我这个负荷不超过啊 就是距离有点远了,那灵敏度会否满足??
回复
6楼
用带接地保护的BREAKER啊
回复
7楼
低压电缆敷设过长,末端电压降已经低于5%,不可行,最好在负荷中心做箱式变.
低压电缆是铜芯的吗?如果是铜芯的,考虑末端电压降为5%时,需选用的电缆截面积大约为:
(608*130)=79040
79040/(20*1.7*6*5)=77.5
77.5*2.5=194mm2
至少选用线径大于194平方毫米的铜芯电缆.
回复
8楼
甲方有资金就用第二种方案,这样稳妥些.
回复
9楼
方案2要好,方案1的压降有可能不能满足用电设备端电压要求,如果甲方比较有钱,那就更要选择方案2啦!诸位大虾,什么意见?
回复
10楼
低压电缆敷设长度300米,机房负荷要求为230KW,请大家讨论选择多大的电缆?
回复
11楼
600米电缆供130KW,有问题