电表柜熔断器这么排列可以吗
加肥猫
加肥猫 Lv.12
2009年11月17日 09:05:50
只看楼主

如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

如图
熔断器 AAAAAAAA
BBBBBBBB
CCCCCCCC

IMG00006.jpg

加肥猫
2009年11月17日 09:11:49
2楼
我的理想排布是这样的
回复
woaiwangluo
2009年11月17日 09:47:41
3楼
一般不采用这种接法。
回复
hwc_wy
2009年11月18日 14:09:57
4楼
下面一种是常规的做法,有要求也可以装走线槽,第一个让人很难区分,很容易在维修和跟换时搞错
回复
wy2yw
2009年11月19日 12:00:40
6楼
第二种。第一种看着好看不安全。
回复
加肥猫
2009年11月30日 20:37:57
7楼
:D 我很喜欢迷你小电度表,不知道走的准不准,样子真不错
回复
yeyishuang_a
2010年02月02日 10:33:06
8楼
50-60年代的XL-1动力配电箱中的熔断器就是这样接法的.
回复
lq174428
2010年02月26日 15:51:13
9楼
用于什么方面的柜子,没做过这种柜子噢
回复
xm200702
2010年02月27日 15:51:33
10楼
一楼的图是不行的,国标规定熔断器之间要加隔板。同时也要符合相关电气间隙及爬电距离的要求。
回复
huhuansky
2010年02月27日 18:34:35
11楼


哪个规范里的呀?可以提供下吗?
回复
lingxuct
2010年02月28日 10:00:41
12楼
本人老喜欢唱反调!

第一种整齐,以前断路器很少时(70年代)都是这样安装的。其优点是同一相的熔断器可以靠近(同时运行时无电位差),元件紧凑。横排为同相,竖排为同一负载,较好布置。

第二张图中现在元件了,个人意见是(主回路上)不要再用RTO类熔断器了,装断路器的位置要比熔断器小,且跳开了不用换熔芯。