厂房吊车配电实例请教!?
lanqiulangzi
Lv.5
2005年06月28日 17:05:03
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我手上样本吊车为LDA型电动单梁起重机,5T,样本提供的电动机功率为2X0.8KW,晕,计算后电流才1.94A,更晕!厂房内一共有4个这样的东东!怎么配电合适呢?
我手上样本吊车为LDA型电动单梁起重机,5T,样本提供的电动机功率为2X0.8KW,晕,计算后电流才1.94A,更晕!
厂房内一共有4个这样的东东!
怎么配电合适呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月28日 17:46:45
2楼
自带配电箱,给出电源即可。你的资料需要核对,看92DQ1
回复
lanqiulangzi
2005年06月28日 20:10:34
3楼
我现在手头上没有92DQ1,您指的是我的计算2X0.8X0.8/0.38X1.732=1.94A需要核对吗?
回复
雨过天晴
2005年06月29日 08:18:38
4楼
5t吊车用电量不可能那么小,大概在12kw左右。
四个是如何组合的?是否共用滑触线?都会影响到具体的设计。还是找本图集看看吧。
回复
yzxxj
2005年06月30日 14:19:41
5楼
5T好像是7.5+0.8+2*0.8 如果在一条线上 可以共用滑触线吧,不过平方要满足要求
回复
相关推荐
请问下柱间距大于6m的单层工业厂房,可否利用所有的柱子作防雷引下线
供配电技术
2024-07-31 16:55:34
如何解决多层厂房钢柱钢梁焊接与叠合楼板交叉施工中相互影响施工进度的问题。
建筑施工
2024-07-18 08:34:15
单层钢构厂房墙檩一定要设檩托用螺栓连接吗
钢结构工程
2024-07-06 10:41:17
工业厂房设计要注意外观,还应注意什么其他要素?
建筑方案设计
2024-06-28 11:52:45
求大神解答,厂房防火间距问题
建筑规范
2024-06-26 17:23:22
单层底部框架顶部钢梁的厂房,抗震等级怎么取值,参考什么规范
PKPM
2024-06-26 16:16:48
纽约老厂房变身图书馆,一半新一半旧的改造
建筑方案设计
2024-06-25 11:09:46
工业结构之美 - Energie Opfikon AG厂房
建筑方案设计
2024-06-20 13:54:16
老厂房改造|远舰·EKA天物
公装设计
2024-06-18 13:17:11
购买半导体集成电路洁净厂房项目类似的设计施工图纸
暖通施工图
2024-05-29 14:05:22
12个“老厂房变身”的文旅商街区,是风景更是场景!
景观规划设计
2024-05-27 14:28:50
医药工业洁净厂房的气流流型和送风量,你知道多少?
通风排烟
2024-05-24 07:27:31
工业厂房和商业建筑中沪基预应力框架结构体系与免高支模技术
装配式施工
2024-05-23 16:07:35
超火!这12个“老厂房变身”的文旅商街区,是风景更是场景!
城市规划设计
2024-05-21 17:21:38
洁净厂房的管道设计要注意什么?看完下面8点,你就知道
暖通资料库
2024-05-21 14:18:26
废旧厂房升级改造,华丽变身康养综合配套服务中心
建筑方案设计
2024-05-20 14:21:30
关于单层厂房、多层厂房、多层民用钢框架的钢柱长细比限值的思考
钢结构工程
2024-05-09 10:15:13
厂房钢柱截面选型---实腹式、格构式
钢结构工程
2024-05-07 22:58:27
厂房楼面PK板支撑替代高支模工艺
结构资料库
2024-04-30 11:45:53
请问老钢结构厂房中,檩条的表示方法比如C25019、C20020、200C20怎么确定具体截面大小?
钢结构工程
2024-04-28 14:24:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开