关于加压送风和机械排烟规范的问题
wanlingqq
wanlingqq Lv.6
2005年06月28日 16:47:36
来自于通风排烟
只看楼主

超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯与电梯的合用前室中,开启外窗有效面积为3.15平米,是不是应该设防烟设施,要设加压送风吗?规范说防烟楼梯间的前室或合用前室利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗且面积符合要求的防烟楼梯间(建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑除外)可不设防烟设施.请问,该建筑要同时设加压,排烟系统么,还是只设其一?

超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯与电梯的合用前室中,开启外窗有效面积为3.15平米,是不是应该设防烟设施,要设加压送风吗?规范说防烟楼梯间的前室或合用前室利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗且面积符合要求的防烟楼梯间(建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑除外)可不设防烟设施.请问,该建筑要同时设加压,排烟系统么,还是只设其一?
hhbox
2005年06月28日 17:17:31
2楼
防烟楼梯间前室或合用前室如果利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗自然排烟,该楼梯间可不设防烟设施.如果是常见封闭的前室,防烟楼梯间与前室或合用前室应采用机械加压送风!
回复
paradox
2005年06月28日 22:08:32
3楼
超50米的一类共建是不允许自然排烟的(不能保证有效排烟),必须机械防烟!
回复
wanlingqq
2005年06月29日 08:47:34
4楼
那加压送风需要设的吧,斑竹说的规范是50m以上的一类公共建筑除外的,还是要设机械排烟了!
回复
hhbox
2005年06月29日 08:48:01
5楼
规范8.2.3的条文说明有提到利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗自然排烟"对一些工程(主要是高层住宅及二类高层建筑)".超50米的一类公建很少见到这样的做法.规范还提到"从<<高规>>执行的情况以及自然排烟的烟气流动的理论分析,当利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗自然排烟时,其排烟效果受风力,风压,热压的因素影响较小,能达到排烟的目的.

加压送风肯定要考虑的.排烟设置要看内走道长度和布置!
回复
wanlingqq
2005年07月01日 11:17:42
6楼
内直走廊长30米,两端均有可开启的外窗,面积均为3.15平米,那还需设机械排烟吗.
回复
hhbox
2005年07月01日 15:09:12
7楼
走道宽度按2米,开窗面积满足走道面积2%以上就可以做自然排烟!
回复
nky6666
2005年07月02日 21:55:01
8楼
同意3楼
回复

相关推荐

APP内打开