配电总容量超过1000KVA是否需建变电站?
huyie
huyie Lv.2
2005年06月28日 16:31:48
只看楼主

总配电容量超过1000KVA,是否需要建配电站,所需资金约多少? 我厂现有1台100KVA、两台400KVA的变压器,现在若增加一台200KVA的变压器,则总容量为1100KVA。我听说,配电容量超过1000KVA就需建变电站什么的,手续、占地及资金情况怎样? 有没有简便一点的办法? 请大师指点,先谢谢了!

总配电容量超过1000KVA,是否需要建配电站,所需资金约多少?
我厂现有1台100KVA、两台400KVA的变压器,现在若增加一台200KVA的变压器,则总容量为1100KVA。我听说,配电容量超过1000KVA就需建变电站什么的,手续、占地及资金情况怎样?
有没有简便一点的办法?
请大师指点,先谢谢了!
免费打赏
controler
2005年06月28日 17:26:23
2楼
那可不是!!!!要不像农村以前一样,,随便乱拉线,,乱上负荷,,就的规规矩矩的像个样!!!
但具体多少钱,,不太清楚。。不少于几十万吧!!!!!
回复
chengyongkft
2005年06月28日 20:51:44
3楼
用一台1250KVA的变压器不就完了................................
回复
huyie
2005年06月28日 21:50:27
4楼
具体情况如下:
我厂现有2台400KVA的变压器用于工业生产已满负荷生产,另有一台100KVA的变压器用于照明;此三台变压器均是采用高压侧用跌落保险进室内配电房。但现有的场地仅够放置一台变压器。
现需增加一条容量为200KVA的生产线,变压器容量不够。我们准备增加一台200KVA的变压器,现有资金仅够购置变压器、配电柜补偿柜及出线柜;又听有的说需增设配电站,有的又说不需,不知孰对孰错?哪里有相关规定?
请高手继续指点。谢谢!
回复
byecar
2005年06月28日 23:39:36
5楼
楼主那里不可以考虑用箱式变吗?
回复
zhangrebbet
2005年06月29日 00:04:28
6楼
1、在我这,配变装见容量在315kVA及以上的用户需安装高压计量。
2、用令克(跌落式熔断器)控制500kVA及以上的变压器不安全,合闸电流太大。
3、在我这,800kVA及以上的变压器要用断路器控制。主要考虑到熔管负荷开关组合的转移电流无法满足短路开断电流。
回复
ruoranmasm
2005年06月29日 08:07:50
7楼
新增才200KVA的,应该是不用的?不过对于你多台小变压器的情况,最好是去当地供电局去了解一下;

回复
工夫茶
2005年06月29日 15:12:05
8楼
各地情况不一样,要跟当地电老虎联系.
回复
qhuanli
2005年06月29日 15:51:05
9楼
具体要问供电局,我们这里有个医院,5800KVA的负荷,7台变压器,都是用的跌落式熔断器进线,现在新增了3台共2800KVA的容量,才考虑设配电室,对各变压器用放射式供电.
回复
mage780705
2005年06月29日 16:20:52
10楼
肯定要设,无可非议。
回复
huyie
2005年06月29日 17:05:14
11楼
谢谢各位的回复。
请继续发表意见!
回复

相关推荐

APP内打开