菜鸟请教个简单的节能问题
caoyingnancome
2009年11月16日 23:33:12
来自于采暖供热
只看楼主

假设供水流量280t/h,原供回水温度为110-70 ,经改造后供回水温度为90-60,流量不变。每GJ热价35元,每天可节约多少元?

假设供水流量280t/h,原供回水温度为110-70 ,经改造后供回水温度为90-60,流量不变。每GJ热价35元,每天可节约多少元?
免费打赏
caoyingnancome
2009年11月22日 08:55:42
12楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
pangm888
2009年11月22日 09:28:00
13楼




呵呵,版版粗心了。
回复
caoyingnancome
2009年11月22日 14:31:54
14楼
:Q :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
zlp19880414
2009年11月22日 14:53:04
15楼
280t=280000kg,
单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量叫做这种物质的比热容,简称比热。

比热是通过比较单位质量的某种物质温升1℃时吸收的热量,来表示各种物质的不同性质。
水的比热最大。这就意味着,在同样受热或冷却的情况下,水的温度变化要小些。水的这个特征对气候的影响很大。在受太阳照射条件相同时,白天沿海地区比内陆地区温升慢,夜晚沿海地区温度降低也少。所以一天之中,沿海地区温度变化小,内陆地区温度变化大。在一年之中,夏季内陆比沿海炎热,冬季内陆比沿海寒冷。

水比热大的特点,在生产、生活中也经常利用。如汽车发动机、发电机等机器,在工作时要发热,通常要用循环流动的水来冷却。冬季也常用热水取暖


水的比热容是4.2*103焦/千克·摄氏度,蒸气的比热容是2.1*103焦/千克·摄氏度

总质量*比热容**温度=总的热量,
回复
caoyingnancome
2009年11月22日 16:16:06
16楼
是啊 ,我也是楼上这么想的,可是这样算出来,180天供暖期节省了好几百万,我有点不敢相信啊,这要是不准或者错了,写成技术革新报告还不得仍人家笑死啊:(
回复
fine_2009
2009年11月23日 10:46:32
17楼
难道你确定温差和流量都是稳定的,而不是随着室外温度的不同有变化吗?
一般正常的供热,是随室外温度的不同采用一定的调节方式的,你确定没有任何调节吗?
否则是不能这样算的。
其实真正的情况,只是泵的实际运行工况的确定就不是件容易的事。
回复
caoyingnancome
2009年11月23日 23:39:32
18楼
热电厂厂区小热网直接接到城市热网上了,用闸阀手动调,差不多就行了:L 现在要算经济效益。。。厂区小热网干管管是DN300的,接到1米多的城市热网干管上。原来屋里太热了,现在降下来了,我的数据时隔大概的值,严格来说肯定不能这么算,现在着急写个效益报告:Q
回复
fine_2009
2009年11月24日 13:20:52
19楼
如果按你说的流量和温差:
280000*10/0.86/1000000=3.2兆瓦
3.2*3600*24*180*35/1000=174万元。
但这个数和实际能差多少就很难说了。
回复
lazyboy117
2009年11月24日 16:22:35
20楼
Q=C*M*T(C为比热,M为质量,T为温差)改造前T=110-70=40,改造后T=90-60=30,实际节约10度的温差。
按此公式代入数值:Q=4.2*280*24*1000*10/1000000=282.24GJ
然后:282.24*35=9878.4
故从理论上讲,每天节约近1万元。
不知道你明不明白?
回复
caoyingnancome
2009年11月26日 07:51:17
21楼
谢谢楼上各位:) :victory: :victory:
回复