高层消防水箱大小问题
65124367
65124367 Lv.2
2005年06月28日 14:15:11
只看楼主

根据高规7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 那么是不是一类高层的消防水箱都可只用18m3还是算出好多是好多?

根据高规7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
那么是不是一类高层的消防水箱都可只用18m3还是算出好多是好多?
免费打赏
yanshanshihua@co163
2005年06月28日 14:36:57
2楼
按照10分钟消防系统用水量计算的,是18t
回复
65124367
2005年06月28日 15:26:17
3楼
按一类高层计算出来应该是24T,还没有加自喷的水量呢
回复
ydh1981
2005年06月28日 20:36:17
4楼
高规是说:水箱最小容积,也没说按10分钟计算水箱容积,你说咋办
回复
wpeipei
2005年06月29日 01:36:59
5楼
好好看看高规吧。
回复
responsibility
2005年06月29日 07:49:46
6楼
一类建筑最小不能小于18T,而不是一定要是18T啊。

就这样,规范也是很清楚的啊 。
回复
65124367
2005年06月29日 09:15:38
7楼
那意思就是算出来好多就是好多了,有点大哟
回复
65124367
2005年06月29日 09:23:07
8楼
大家还是没有说到点子上,说清楚嘛
回复
zengjm
2005年07月06日 23:10:30
9楼
高层消防水箱并不存在10分钟的消防用水量,它是起到保证消防主泵启动之前的用水量吧,
不知道是不是正确
回复
wpeipei
2005年07月07日 00:02:15
10楼
不管算出来多大,一类建筑用18吨就可以了。。规范上不是写的明明百百吗?
回复
wangning8402
2005年07月07日 10:29:16
11楼
规范上规定:对于室内消防用水量超过25L/s的,计算出的水箱容积大于18立方的,仍取18。
回复