双电源低压侧是否需要设置联络开关?
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月16日 19:54:52
只看楼主

双电源高低压系统中,高压侧设置联络柜,请问在低压侧能否采用单母线不分段呢?是分段好还是不分段好?注:供配电系统为二级负荷。

双电源高低压系统中,高压侧设置联络柜,请问在低压侧能否采用单母线不分段呢?
是分段好还是不分段好?
注:供配电系统为二级负荷。
红苹果
2009年11月16日 21:03:36
2楼
:lol
如果是一段馈出开关有问题怎么办?
低压侧当然还是分段的好,如果高压某一段出问题了,那你低压怎么办?
回复
lingxuct
2009年11月17日 10:19:44
3楼
要看变压器有几台,单台变压器就没办法做成多段了,个人认为,几台变压器就分成几段。
回复
wildwolfyy
2009年11月17日 20:45:39
4楼
我这是高压馈线有两台变压器,看来得分两段好些,看了别人设计的类似回路都设分段联络,
回复
shideping
2009年11月17日 20:53:45
5楼
分段的话,两段母线可以分别停电检修。不分段的话母排检修低压就要全部停电了。
回复
qiqi19801209
2009年11月18日 09:21:40
6楼
分段的好处:

无论事故还是检修,都将影响范围降到最低;:lol
回复
hero_2008
2009年11月18日 10:39:30
7楼
分段能提高供电的可靠性。:handshake
回复
xzg5921
2009年11月23日 19:50:17
8楼
建意低压侧分段供电,条件充许的话,可以在分段供电的低压间设置联络开关
回复
yeyuping2008
2009年11月23日 20:04:54
9楼
3楼说得有些道理,一般我们也是这么做的
回复
caochz603
2010年11月23日 13:36:55
10楼
低压侧分段 并设联络开关
回复

相关推荐

APP内打开