求助~~关于时间继电器的问题
yujunzhilian
2009年11月16日 10:49:57
只看楼主

今天注意到时间继电器线圈电压是380v交流,触点容量标的是250V(阻性),我们原理图时间继电器辅点又是接的两端电压都是380V的用法,这样有问题吗?电路的负载是20W的电铃。触点容量有什么特别的要求吗?

今天注意到时间继电器线圈电压是380v交流,触点容量标的是250V(阻性),
我们原理图时间继电器辅点又是接的两端电压都是380V的用法,这样有问题吗?
电路的负载是20W的电铃。

触点容量有什么特别的要求吗?
免费打赏
liuhuahe
2009年11月16日 14:53:36
2楼
正规的厂家的继电器辅助触点(中间继电器与时间继电器都有)会有一个电压-电流曲线,电压越大其承载电流越小,直流负载能力小于交流,阻性负载能力大于感性负载能力。

如果曲线中最大电压为220V,最好不要使用在380V,电气间隙和耐压设计不一样,没有使用寿命。
回复
lingxuct
2009年11月16日 15:25:04
3楼
20W电铃应该是220V吧?
我好象没见过380V的电铃.
回复