杭州120个房间商务酒店(无桑那等额外用水),选多大的燃气锅炉?
杭州120个房间商务酒店(无桑那等额外用水),选多大的燃气锅炉?
2楼
20万大卡,6吨水箱够不够?没人回答我啊
回复
3楼
两台20万大卡,水箱如果可以选用10t的。
回复
4楼
呵呵,什么酒店啊,我们做过的144个房间的,用的是2台20万大卡的,互为备用。水箱本来采用6方的,后来考虑做大点,节省点。注意保温,也可以作成压力水箱。煤气表做两只,厨房用气与洗浴用气计费不一样。另据了解,西气东输工程有点问题,上海浦西申请天然气基本不批,估计要用管煤。不知道杭州怎样。
回复
5楼
to yanshanshihua@co163,
感谢,你这么一说,我心里有底了, 酒店就是象锦江之星类的商务酒店,我们做的热水系统是平板承压型太阳能+燃气锅炉补热,这么说,一台20万大卡的锅炉+8吨或10吨水箱就足够了.
回复
6楼
没事,我也在做这个的,呵呵,如家。
回复
7楼
要是全用燃气的话,我认为也不用选用两台都是20万大卡的,那样实在浪费啊,我们可以选用2台15万或2太10万的都可以,平时两台一起工作,还可以相互备用,在淡季还可以就开一台小的。
水箱的话我认为8-10吨左右就可以了
回复
8楼
那不一定要看水箱有多少水才行!
因为燃气锅炉是到了没有太阳的时候才启动的
而且6点左右又要用热水,
所以加热时间很短
锅炉还是要核算下
你的水箱一共多大?
能否告知?
我帮你核算下
回复
9楼
40L/人.天!
煤气接口多大?有地方装大水箱,锅炉可以小一点。要做综合比较,锅炉选大了,造价会很大!
回复
10楼
40L/人.天!
太少了!你住酒店是不是都那么省?
回复
11楼
旅馆热水所需供热量中档为0.988到1.977KW/床.天,较高档为1.977到2.907KW/床.天,每床每日60度热水定额160到215
回复