一个回路有几个加药泵、输送泵,在每路总的开关设漏电开关、每个泵设空气开关,还是在每个泵设漏电开关、每路的总设空气开关,哪一种会比较好呢?
一个回路有几个加药泵、输送泵,在每路总的开关设漏电开关、每个泵设空气开关,还是在每个泵设漏电开关、每路的总设空气开关,哪一种会比较好呢?
12楼
楼顶的情况,有规定要设漏电开关吗?
回复
13楼
哈哈!
回复
14楼
当然是分开关啦。除非你每天都有空。或是你那里设务非常的可靠。
回复
15楼
工厂用的电动设备,不需要设置漏电开关吧?漏电开关不是什么地方装都好的,漏电狠贵的~~只要满足规范要求就行了,不能盲目的提高设计等级,如果甲方懂点设计,会提意见的
回复
16楼
看是在连续生产过程还是互不干扰的离散过程,连续的过程装一个总的漏电保护即可,如果是离散的过程,要求缺一不可,哪你自己选了!!不会选错吧?
回复
17楼
顶
回复
18楼
一般分开关加漏电就可以了,如果总开关加的话,要选延时的那种
回复
19楼
这样好,故障范围小
回复
20楼
总开关设100mA的漏电开关,防止系统漏电。可以选择报警型的。(有漏电故障,只报警,不切断) 每个设备的开关,设漏电开关选择30mA 0.1S,保护人身安全,都需要。
回复
21楼
一是总开关装.二分开关都装(但总开关就不用装了.)
回复