一个回路有几个加药泵、输送泵,在每路总的开关设漏电开关、每个泵设空气开关,还是在每个泵设漏电开关、每路的总设空气开关,哪一种会比较好呢?
一个回路有几个加药泵、输送泵,在每路总的开关设漏电开关、每个泵设空气开关,还是在每个泵设漏电开关、每路的总设空气开关,哪一种会比较好呢?
2楼
分开关设漏电开关,故障范围小.
回复
3楼
分开关加设漏电,一来可避免总开关跳闸,所有设备断电;二来设备线路检修维护方便。
回复
4楼
同意
回复
5楼
实际做可以这样,但如果按规范,都要加漏电的,只要上下级具有完全选择性。
回复
6楼
如果总和分开关都要求漏电的话,总开关选带延时的漏电开关,分开关可选瞬时或是延时的,此处的瞬时和延时都是指漏电后的动作时间
回复
7楼
分开关设置,这样跳闸影响小
回复
8楼
总开关设,那不就一跳全跳了
回复
9楼
总开关可选带漏电延时动作的动作值为300mA或是500mA,分开关可选动作值小的漏电延时或是瞬时动作的
回复
10楼
都设漏电配合起来较麻烦.
回复
11楼
总开不设不可以吗?
回复