冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!
gullibo
gullibo Lv.2
2009年11月13日 17:36:33
来自于中央空调
只看楼主

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!

冷却水塔比空调主机的冷却水出水管高,有什么解决方法没有,谢谢!!!!!!!!
免费打赏
gullibo
2009年11月13日 17:45:17
2楼
:Q 就是冷却塔比空调主机低,有什么影响,及怎样解决这个问题??
回复
xywyx
2009年11月16日 10:24:03
3楼
把冷却水泵跟冷却塔放在一块儿,保证冷却水泵吸水口比冷却塔积水盘液面低一定安全距离就行了。
回复
wangguo1199
2009年11月16日 13:16:08
4楼
有这种设计?那岂不是冷却水都要跑到冷却塔里了?在水泵停止运行时,冷却塔会溢流的。最好在冷塔的进出水口加装电动阀,阀随着冷却水泵的起停而开关。:handshake
回复
zxlahtc1
2009年11月17日 18:13:46
5楼
我现在也将遇到这个问题。我也想按照4#的意思做。
回复
infinitely
2009年11月20日 19:39:30
6楼
在冷却水管顶端加装防真空阀即可
回复
zxlahtc1
2009年11月23日 12:13:34
7楼


控制阀安装在真空系统中,习惯称破真空及防真空阀。一般由电磁铁操作,控制其按照设定的速率通断或接通系统介质破空.
与安全阀不同,破真空阀是工艺设计需要。用以破除系统真空状态,实现停车或部分停车,方便维修或者系统切换。根据工艺要求,破真空阀可以是手阀或者自动控制阀。目的是打开向系统内引入要求的介质,提高系统绝对压力。

这个有没有用啊,他能不能断水流啊?还是他开启吸气呢?
回复
jianguo.ma
2009年11月24日 09:17:46
8楼
闭式冷却塔不就解决了?呵呵 方案是不是有点简单?
回复
wuxiweimin
2017年05月23日 19:30:53
9楼
我遇到的问题是 冷却水出水管有一段水平管比出水口高2米,怎么破解?

wuxiweimin:后来改掉了。冷却塔出水口一定要比主管路高。

回复