框架剪力墙结构中间可以穿钢管吗 框架剪力墙结构中间,能穿钢管吗,剪力墙厚度250MM,钢管厚度SC40长度6米,穿插长度6米,请各工程师给予答案支持,并提出相应依据规范,谢谢了,工程问题,急需解答。

框架剪力墙结构中间可以穿钢管吗

框架剪力墙结构中间,能穿钢管吗,剪力墙厚度250MM,钢管厚度SC40长度6米,穿插长度6米,请各工程师给予答案支持,并提出相应依据规范,谢谢了,工程问题,急需解答。
免费打赏
加肥猫
2009年11月16日 16:09:07
2楼
预埋还是打孔,预埋没问题,打孔要和结果商量
回复
kukuspace
2009年11月16日 16:39:32
3楼
预埋没问题,打孔和结构商量。
如果管道多或者管径大的话,可以和结构商量,要结构把剪力墙加强。
回复
蛋腚
2010年03月08日 09:11:16
4楼
如果管道多或者管径大的话,可以和结构商量,要结构把剪力墙加强。
回复
加肥猫
2010年03月08日 09:37:32
5楼

有道理