请问:SATWE参数设定中总信息有一条“对所有楼层强制采用刚性楼面假定”,在什么情况下可以采用?假定后对结构设计有何影响?
请问:SATWE参数设定中总信息有一条“对所有楼层强制采用刚性楼面假定”,在什么情况下可以采用?假定后对结构设计有何影响?
2楼
计算位移比时用对所有楼层强制采用刚性楼面假定,计算配筋时要不要选这个选项
回复
3楼
采用刚性楼面假定是为了减少计算的未知数(一般都这样假定)。对采用刚性设计来说影响不大,但采用弹性,由于各支座变形不一,有影响
回复
4楼
计算位移与层刚度比、周期时选,
计算内力与配筋及其它内容时选[否]
回复
5楼
那如果配筋时选了这条,是不是不安全?
回复
6楼
对于一般的现浇及装配整体式结构,如果搂板的开洞率不大的话
都可以采用对所有楼层强制采用刚性楼面假定
但是,如果楼面开有很大的洞口或者是计算空旷结构如
体育馆等结构时,对所有楼层强制采用刚性楼面假定就会对计算结果产生
较大影响,此时宜采用弹性节点定义
对于一般的现浇及装配整体式结构,采用对所有楼层强制采用刚性楼面假定
对结构的安全没什么影响
回复
7楼
计算侧移时,是以假定楼板刚性为前题条件的,但在结构计算中,要考虑楼板是否是刚性还是弹性,开洞率大的话,如果按此假定计算,偏不安全。
回复
8楼
4楼很安全,不会"倒",我习惯都选【是】
回复