差动保护报警的原因,那位能告诉我?
klox
klox Lv.2
2005年06月27日 11:07:16
来自于电站工程
只看楼主

在一个35KV的系统中,保护屏显示差动保护报警,请问一下,差动保护报警的原因有那些?

在一个35KV的系统中,保护屏显示差动保护报警,请问一下,差动保护报警的原因有那些?
免费打赏
典哥
2005年06月28日 23:57:32
2楼
差动保护不应该是动作报警,应该是动作于跳闸。差动保护是利用保护范围内高低压侧的电流差值来启动保护回路的(通过选择电流互感器的变比和接线方式),主要是保护电气设备和母线内部的电气故障和事故。
回复
ccchhh
2005年06月30日 16:15:34
3楼
2楼说的对,常规差动继电器就是这样的。
现在有微机型保护器是有报警功能的,原因有:1、保护器内部故障;2、发生差流,但只到报警值,没到动作值;3、发生跳闸。
回复
hidu123
2005年07月16日 12:03:49
4楼
我估计楼上说的情况是差动保护的差流达到报警值的情况,引起的原因可能是差动两侧CT变比、型号和特性等造成差流报警,如果是变压器差动,还要考虑励磁涌流对差动保护的影响。
回复
nlb
2005年07月16日 13:10:00
5楼
如果是微机型保护装置,应该有显示报警原因的代码吧?
回复
sw-from-buaa3
2005年07月22日 01:19:50
6楼
要全面分析数据,按我的经验,应该不是本体故障,而是系统扰动,尤其在于空载和启动时容易出现,可能跟保护装置也有关系。
回复
stone_21cn
2005年07月24日 11:14:37
7楼
原因很多,差动保护是动作跳闸的,你所说的报警应是差动保护装置,差动保护形式很多比如当瞬时CT断线判别元件动作,则闭锁比率差动保护出口,其它保护元件正常运行,此时差动保护装置报警灯不熄灭。还有在系统冲击时,定值的设置等等。
回复
wyxsacf
2005年07月25日 22:04:59
8楼
首先说明一下:差动保护应该是直接动作于跳闸而不是报警。例如光纤纵联差动保护(即所谓的短线保护)。2楼说的保护器内部故障,这种原因很少出现,我市整个电力系统运行的的综保装置长的有连续运行10年了,没有出现过因为装置内部的原因出现误动的。如线路没有故障而出现误动,主要是因为:1、两侧CT运行时间过长,出现老化;2、在检修更换两侧CT时,出现失误,变比不一致(一次变比不一致,装置内部还能进行补偿,如二次变比不一致,有的装置内部也能进行硬性补偿,但精度要下降很多,就很容易导致误动)3、两侧CT伏/安特性不一致(生产厂家不一样),导致误动(只能怪自己买的保护装置本身性能较差,因为现在市面上卖的的大多数综保装置都不用考虑这点了,但是注意:早先用差动继电器时必须一样)
回复
zhangjianfeng666
2005年07月26日 09:27:56
9楼
上次我碰到差动保护跳闸,后来一查是CT极性接反了