各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接
各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接
2楼
各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接
否
(这里不可引用?)
回复
3楼
哪剩余的抽头不是会产生高电压吗
回复
4楼
它们用的是同一个铁芯,只要使用的绕组不开路就不会产生高压。如果短接的话,表计的电流就会被分流。
以上是个人理解,还是请版主互感器作权威阐述。
回复
5楼
楼上解答得有道理,我写过一篇关于抽头式电流互感器使用的分析,因为图示很多,在论坛不好发表,请到我的主页看看。
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/050307123337921.aspx?z=898578&m=1631413
回复
6楼
互感器斑竹你好!麻烦你把你写过一篇关于抽头式电流互感器使用的分析文章上传,网页不能很好显示。拜托。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
谢谢斑竹!
回复