关于多变比CT二次接线
nm_zhanghao
2005年06月27日 10:51:16
只看楼主

各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接

各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接
免费打赏
jiu
2005年06月27日 11:27:05
2楼
各位大侠,在多变比的CT二次接线中,没有用到的抽头是否应该短接



(这里不可引用?)

回复
nm_zhanghao
2005年06月27日 11:32:18
3楼
哪剩余的抽头不是会产生高电压吗
回复
jiu
2005年06月27日 14:14:19
4楼
它们用的是同一个铁芯,只要使用的绕组不开路就不会产生高压。如果短接的话,表计的电流就会被分流。
以上是个人理解,还是请版主互感器作权威阐述。
回复
互感器
2005年06月27日 18:24:20
5楼
楼上解答得有道理,我写过一篇关于抽头式电流互感器使用的分析,因为图示很多,在论坛不好发表,请到我的主页看看。
http://qinjiangfong.anyp.cn/040505091331296/articles/050307123337921.aspx?z=898578&m=1631413
回复
leshereng
2005年07月18日 13:34:55
6楼
互感器斑竹你好!麻烦你把你写过一篇关于抽头式电流互感器使用的分析文章上传,网页不能很好显示。拜托。
回复
互感器
2005年07月18日 18:41:52
7楼
回复
互感器
2005年07月18日 18:42:07
8楼
回复
互感器
2005年07月18日 18:42:16
9楼
回复
互感器
2005年07月18日 18:42:24
10楼
回复
leshereng
2005年07月19日 09:11:56
11楼
谢谢斑竹!
回复