制冷循环水系统用软水作补充水?
xuxingsheng27
2009年11月13日 09:33:27
只看楼主

我们是一新建工程,因生产工艺上需要一些低温冷却水(16--23)℃,设计院在可研中提出:制冷循环水系统的循环水量3000t/h,补充水为软水。在此向各位前辈请教:为何要用软水作补充水?软水的生产成本比新鲜水的成本高,用经预处理的新鲜水不行吗?谢谢

我们是一新建工程,因生产工艺上需要一些低温冷却水(16--23)℃,设计院在可研中提出:制冷循环水系统的循环水量3000t/h,补充水为软水。在此向各位前辈请教:为何要用软水作补充水?软水的生产成本比新鲜水的成本高,用经预处理的新鲜水不行吗?谢谢
免费打赏
xuligen
2010年03月18日 01:42:54
2楼
一般制冷循环水采用闭路系统,如果使用新鲜水,长期运行极易结垢,采用软水后可以有效避免结垢问题的发生,但需要注意防止腐蚀,建议投加缓蚀剂