熟悉电伴热的进来看看分析下
caibingchen
2009年11月12日 12:34:42
只看楼主

工厂一共有2万多米的伴热电缆其中一条管线的电伴热出了问题,详细情况如下:1,该管线维持温度要求是25度,地区户外极限温度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴热,此段管线长度约240米,电伴热电缆分4段供电,每段有7米,其中有3段不热2,供电回路没问题,点伴热电缆电源接线处测量,电压220v;电伴热电缆尾端测量电压220v,伴热电缆采用的是自限温电缆(半导体发热材料)3,有2段伴热电缆刚一出电源接线盒大约400mm左右部分还能感觉有温度,以后就都不热了

工厂一共有2万多米的伴热电缆
其中一条管线的电伴热出了问题,详细情况如下:
1,该管线维持温度要求是25度,地区户外极限温度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴热,此段管线长度约240米,电伴热电缆分4段供电,每段有7米,其中有3段不热
2,供电回路没问题,点伴热电缆电源接线处测量,电压220v;电伴热电缆尾端测量电压220v,伴热电缆采用的是自限温电缆(半导体发热材料)
3,有2段伴热电缆刚一出电源接线盒大约400mm左右部分还能感觉有温度,以后就都不热了
4,此部分电伴热供电箱处用电流掐表测量,没电流

请各位达人帮忙分析一下原因,可能!
免费打赏
yueming9608
2009年11月12日 16:26:31
2楼
你的电热带已经损坏啦!你用的电热带已经淘汰啦!现在普遍采用介质类的加热带!
回复
lingxuct
2009年11月12日 17:49:29
3楼
电伴热带的结构是两条(4平方)多股软铜线夹住中间“电阻性发热材料”(楼主称:半导体发热材料),外面是绝缘的耐温塑料。单位长度的发热功率较小,如果长度只有“每段有7米”,很难测量出电流来。
是否发热,请向供应厂商问询:每米的发热功率是多少(KW),220V电压最长可以敷设多少米?然后再用钳表测量电流是否符合厂商提供的数据。
回复
liuwj333
2009年11月16日 11:33:37
4楼
如2楼所说的那样,你的电伴热带坏了。
回复