怎样用三菱”PLC: FX2N-64MR-001实现温度控制
tiger2352481
2009年11月12日 10:32:40
只看楼主

我用“三菱”PLC: FX2N-64MR-001,“三菱”模拟量输入模块: FX2N-4AD-PT。eView触摸屏-MT508T,用来保温系统,设定加温到45度C时,停止加温。我可以做到。但如何实现,在46度C时,停止加温;在44度C时,恢复加温;请大师指点。谢谢!

我用“三菱”PLC: FX2N-64MR-001,“三菱”模拟量输入模块: FX2N-4AD-PT。eView触摸屏-MT508T,用来保温系统,设定加温到45度C时,停止加温。我可以做到。但如何实现,在46度C时,停止加温;在44度C时,恢复加温;请大师指点。谢谢!
免费打赏
gezhicheng
2009年11月12日 15:25:57
2楼
应该可以用比较指令可以实现以上的功能吧
回复
zp7214831
2009年11月12日 20:19:44
3楼
用TO FROM CMP ZCP
回复
rxf760916
2009年11月27日 15:43:53
4楼
使用PLC的比较指令,完全没有问题,加上些调节参数没有任何难点,欢迎大家共同讨论交流
回复

相关推荐