关于喷淋头上下喷问题
dellhtyaya
dellhtyaya Lv.2
2009年11月12日 08:51:20
只看楼主

走道喷淋,如果有吊顶,但是吊顶为隔栅式,那喷淋头应做下喷还是应做上喷?个人认为两种都行,但都有违规范的地方,请大家给些意见!

走道喷淋,如果有吊顶,但是吊顶为隔栅式,那喷淋头应做下喷还是应做上喷?个人认为两种都行,但都有违规范的地方,请大家给些意见!
免费打赏
bimingjia520
2009年11月12日 10:39:18
2楼
格栅会严重改变自动洒水喷头的水量分布,其影响与喷头的安装高度和工作压力有关。增大水压时,格栅对水量的分布的影响会减弱,当压力足够大时,能够接近无格栅时的灭火效率,可以保证自动喷水灭火系统在安装格栅吊顶后的灭火有效性。
回复
dellhtyaya
2009年11月12日 11:59:00
3楼
那到底是用上喷还是下喷呢?
回复
w-jwei
2009年11月12日 14:15:58
4楼
喷头伸进去,上喷!!喷水强度加大30%。
回复
dinghonghy
2009年11月24日 16:58:11
5楼
好像记得是上次的2005年前,全本都是强规的那本规范里是规定1.3倍水量,现行的这本没讲,应该向上安装
回复
zpzjt
2009年11月25日 09:42:10
6楼
吊顶为隔栅式,那喷淋头是应做上喷,喷水强度加大30%。
回复
lenhentian
2009年11月25日 09:48:24
7楼
是上喷喷头啊,只不过设计水量需要加大30%考虑就可以了
回复
lyjljw
2009年11月25日 10:43:42
8楼
《喷规》7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
回复
wuyq022
2009年11月29日 12:16:28
9楼
5.0.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.O.1规定值的1.3倍确定。
《喷规》7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
根据这两条,应该下喷,并且喷水强度增加1.3倍
回复
panda_369
2014年08月27日 14:44:49
10楼
应该是上喷,通透式吊顶不能阻止烟气向上扩散,烟气最终是集聚在顶板处的,只有上喷,热敏原件才能动作
回复
貌似很忙
2014年08月28日 10:51:45
11楼
应采用上喷,如果当地消防部门要求做下喷,应加设集热罩。