高压电机
irving9999
irving9999 Lv.2
2009年11月12日 07:58:29
只看楼主

现在有一工程,电压等级10kV,中置柜(630A的断路器+75/5的CT)直接启动250KW电机,不用任何保护。这样的配置可以吗?

现在有一工程,电压等级10kV,中置柜(630A的断路器+75/5的CT)直接启动250KW电机,不用任何保护。
这样的配置可以吗?
免费打赏
mwf78
2009年11月12日 10:28:15
2楼
要考虑整个系统运行情况,直接启动是可以考虑的,但是中置柜应该配备综合保护装置。配备水电阻启动柜比较好点。:handshake
回复
mwf78
2009年11月12日 10:29:26
3楼
还有建议你使用F-C柜。:handshake
回复