高低压补偿
zjl8866
zjl8866 Lv.2
2009年11月11日 22:47:54
只看楼主

请问大虾们高低压共补分补、怎么计算。例:300KVar总容量需要补多少分补、补多少共补、期待高手出现、

请问大虾们高低压共补分补、怎么计算。例:300KVar总容量需要补多少分补、补多少共补、期待高手出现、
免费打赏
欢快的
2009年11月12日 15:51:47
2楼
300KVar总容量需要补多少分补、补多少共补????
怎么理解呢?
回复
myzwsm
2009年11月13日 08:54:39
3楼
如果是共需300KVar的补偿量,那共补与分补的比例大概为3:2,即60%X300=180KVar共补,40%X300=120KVar分补。:victory:
以上只是指在低压侧集中补偿,至于高压补偿,不清楚该如何处理!没做过!:( :$

[ 本帖最后由 myzwsm 于 2009-11-13 08:57 编辑 ]
回复
xuying0916
2009年11月16日 14:41:15
4楼
如果是低压侧300KVAR的集中补偿

可采用方案一 主辅柜形式
每个回路补偿30KVAR,总共10个回路,采用NC-12控制 。有中文显示

如果允许每个回路的补偿量适当放大一点。推荐采用方案二
每个回路补偿52KVAR,总共6个回路,采用N-12控制

补充说明:1 如需考虑5次及以上谐波问题,应串联电抗率为6%的调谐电抗器,以避免5次及以上谐振的产生。
2 如果产生谐波的负载大于200KVAR 建议使用无源滤波器 。
3 如果对电能质量要求比较高,比如说应用在广电中心、通信机房等,建议采用有缘滤波器。

详情可致电咨询:13866793453 徐莹 欢迎共同探讨
回复
zjl8866
2009年11月24日 15:00:26
5楼
:L :L :L :L 请问看好题在回答\\\\答非所问?
回复
zjl8866
2009年11月24日 15:01:42
6楼
知之为知之\不知为不知\:lol
回复
cuiwei520
2009年11月27日 09:51:06
7楼
一般共补的分补的2倍,共补200,分补100,可根据电容骑规格适当调整
回复
leaf_x2002
2010年10月10日 01:07:39
8楼
什么叫分补,在那些场合使用?
回复
tom533
2010年10月11日 16:01:58
9楼
分补?共补?是什么呢
回复