关于小高层的混凝土标号问题
sunjy1
sunjy1 Lv.12
2005年06月25日 18:34:20
只看楼主

关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!

关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!
地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!
免费打赏
wangshiqiang
2005年06月25日 18:43:02
2楼
C30
回复
beam69
2005年06月25日 20:51:23
3楼
最多取两种C25~C30即可,若是异形框架可取C25~C35即可,三种等级。
回复
stephen66
2005年06月25日 20:51:24
4楼
这样的工程可以考虑采用变砼标号和变竖向承重构件的截面互相结合。
但要注意不要在同一楼层变砼标号和截面(以免出现刚度突变),应隔一两层来变。

个人意见,仅供参考!
回复
ffpeng
2005年06月25日 21:36:25
5楼
梁板砼不能太高,否则构造配筋要求用钢量很大。
回复
ak888
2005年06月25日 22:09:44
6楼
C30就可以
回复
sunjy1
2005年06月27日 10:45:24
7楼
目前一般的施工单位技术力量不知道能做到的混凝土标号有多大?
如果取到c40是否可行?
回复
winny198108
2005年06月27日 10:59:54
8楼
带地下室的一般用C30,到了以上那些可适当降低一点点!砼标号高一点,可以省点!
回复
davyzhang6509
2005年06月27日 15:44:19
9楼
我看一篇文章,迄今施工中使用过的最高标号的混凝土达到C113(美国)。理论上可以生产出C400强度的混凝土,不过高标号的混凝土也有其不足之处,比如耐火性能不好,高温下容易蹦落。现在常用的也就是C30到C40,我觉得一般民用建筑不需要使用高强度混凝土。楼主做的小高层应该是剪力墙结构的吧,《混凝土构造手册》15层剪力墙混凝土C25就够了,C30也可以,梁板混凝土不要太高,否则经济性就差了。 个人观点,希望大家批评指点
回复
breeze120
2007年02月16日 21:24:05
10楼
看一篇文章,迄今施工中使用过的最高标号的混凝土达到C113(美国)。2007年03月08日 14:33:23
11楼
C30上面几层可以变为C25
回复

相关推荐