谁见过木底座空调,可以共享一下。
hukeng1982
hukeng1982 Lv.2
2009年11月11日 11:46:24
来自于工地图片
只看楼主

请问各位,】 在你们安装或搬运过的空调机组中,有木底座的多吗,没有的话,你们是怎么吊装的。谢谢,急啊

请问各位,】
在你们安装或搬运过的空调机组中,有木底座的多吗,没有的话,你们是怎么吊装的。谢谢,急啊
免费打赏
lanhu877x
2010年02月22日 13:46:30
2楼
晕 都有好不好
吊装 旁边都有耳环啊
注意下用布袋穿过久可以起吊了
回复
prime6482
2010年02月26日 14:47:54
3楼
木底座吊装会造成吊装过程中底座断裂的事故。应采用原底座或加槽钢、工字钢等方法。冷机地下20cm见方的木梁理论上可作为滚动的底座,但不能起吊。
回复
ejiewqs
2010年03月11日 12:47:54
4楼
这个起吊承受机组重量的可不是那个木框框啊,这个要搞清楚啊,几吨的设备不能把吊钩挂在木箱子上的,那个只是个包装,起吊的时候可以挂在机组的吊装钩上啊,或者在机组底座下穿钢丝绳固定。
回复
yanzhileng061
2010年06月27日 12:07:52
5楼
不同的机组底座各有不同啊,具体的是要看施工过程中施工队怎么处理了!
回复
kt714095638
2012年01月27日 15:10:21
6楼
新手路过学习........谢谢楼主
回复

相关推荐