拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部 拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述 两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。

拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。
如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米
2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。补充基础梁的有关内容: (1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平); (2)基础梁地构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙; (3)基础梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上 ,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充, 基础短柱严禁出现外凸现象; (4)基础梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑; (5)注意基础梁高度一般取1/12跨距。 a.跨距为6m时,梁高一般取500; b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650; 梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取3Ф16,Ф8@100/200。 002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时, 基础梁应设置在基础顶面,当基础梁仅起连接作用或作为首层墙体基础 时,可设置在-0.05标高处。 003:拉梁的设置情况: 1.有抗震设防,基础埋深不一致 2.地基土质分布不均匀 3.相邻柱荷载相差悬殊 4.基础埋深较大 拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等. 多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;
高层建筑,宜具体情况而定 基础拉梁与基础梁-1 004: 1.我想基础埋置很深时,可以在o.oo下50或60设基础梁,这样可以降低 底层柱的计算高度; 2.如果基础埋置不深,明知基础梁拉在靠近0.000处会造成短柱,那就 设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;
免费打赏
xiaoxu1987
2010年05月31日 21:34:21
12楼
:) :) :)
回复
linlinlinnnnn
2011年01月07日 14:51:00
13楼
灌水无罪,积分万岁,回帖只为赚积分,根本不看贴内容
回复
luohouqi1316
2011年01月07日 19:08:59
14楼
学习了,谢谢大家!
回复
zhouai
2011年01月16日 18:13:54
15楼
太好了,谢谢,真的感谢
回复
kjlcarter15
2011年01月19日 15:32:25
16楼
支持,楼主总结的很详细,也很实用,是初学者学习的宝贵资料。
回复
daxiangda001
2011年01月27日 22:24:12
17楼
支持一下,总结的很好,很好的东西了
回复
豆豆猪猪
2011年04月28日 12:05:08
18楼
不论是错还是对的观点,我觉得拿出来晒晒大家一起讲座一下都是好的,总比自己觉得一直是对的,而实际上的错误做法只是自己没有意识到好吧,那可要耽误大事儿了。我还是支持楼主的,而且说的有一定道理的。
回复
gansu821122268
2013年03月25日 09:32:33
19楼
谢谢楼主分享,学习啦
回复
jianwangtumu
2013年10月14日 09:35:55
20楼
比较老的帖子,可能部分内容需要改变 ,但非常好的内容,转!
回复
jianwangtumu
2013年10月14日 09:48:18
21楼
多谢!希望有经验的人多给发下。小弟拜谢了
回复

相关推荐

APP内打开